Numer : LODMAN.20011227-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia LODMAN-ZEC
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2001-12-27 16:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2001-12-27 17:23:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie LZE-ZEC dzięki któremu ZEC jest przyłączony do LODMAN-a.
*** Działanie:
2001-12-27 18:24:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Po ponownym restarcie urządzeń w ZEC-u (konwerter, switch, router)
sytuacja wróciła do normy i łączność pomiędzy LODMAN-em a ZEC-em o 18:00
została przywrócona.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2001-12-27 17:23:00 (1,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zresetowano część urządzeń pomiędzy LZE a ZEC, ale jak do tej pory nie
przyniosło to spodziewanego rezultatu.
|