Numer : POL34.20011027-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł POL-34-NASK
Nadawca : Krzysztof WĹ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2001-10-27 18:16:00
Koniec zdarzenia : 2001-10-27 19:40:00
Bilet otwarty : 2001-10-27 19:51:00
Bilet zamknięty : 2001-10-29 09:25:00
*** Opis problemu:
Od 18:16 nie ma my połączenia z węzłem NASK zarówno w rychu krajowym jak i
międzynarodowym.
Od 19:40 połączenie przywrócono i działa poprawnie.
*** Działanie:
2001-10-27 21:05:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz
Przyczyną była awaria traktów cyfrowych PSE (TeleEnergo).
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2001-10-27 19:51:00 (1,0) Leszek Wawrykowicz
Sprawdzamy przyczynÄ™.
|