Numer : LODMAN.20010929-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Uniw. Łódzki - Centrum Komputerowe
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2001-09-29 11:13:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2001-09-29 11:44:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 11:13 nie mamy łączności z routerem gw1 w Centrum Komput. Uniwersytetu
Łódzkiego. Awaria spowodowana jest brakiem zasilania.
*** Działanie:
2001-10-01 13:46:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały przesunięte na godz 08:00-09:00.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2001-09-29 11:44:00 (1,0) Leszek Wawrykowicz
Skontaktowano się z operatorem w ULCK i wyjaśniono przyczynę awarii - brak
zasilania.
2001-09-29 14:31:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz
Brak zasialnia wynikał z planowanych prac przełączeniowych. Po włączeniu
zasilania nadal nie ma połączenia do routera gw1. Trwaja prace w celu usunięcia
awarii.
2001-09-29 19:17:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz
Wymieniono router. Od 19:09 działa poprawnie.
2001-09-29 20:51:00 (0,0) Piotr Goczał
W związku z awaria routera ulck-gw1 połączenie LODMAN-Uniwersytet Łódzki ma
mniejszą przepustowść niż dotychczas. Może to powodować trudności w komunikacji
z/do Uniwersytetu Łódzkiego.
2001-10-01 11:49:00 (0,0) Piotr Goczał
W dniu 2001.10.02 w godz. 10:00 - 11:00 w routerze ulck-gw1 będzie wymieniana
płyta główna. W związku z faktem mogą wystąpić przejściowe problemy w łączności
z/do abonentów podłączonych do w/w routera.
|