Numer : POL34.20010913-3
W艂a艣ciciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34 - Ten155 USA
Nadawca : Witold Bogacki
Pocz膮tek zdarzenia : 2001-09-13 23:40:00
Koniec zdarzenia : 2001-09-28 08:39:00
Bilet otwarty : 2001-09-13 23:44:00
Bilet zamkni臋ty : 2001-09-28 08:45:00
*** Opis problemu:
Nie dzia艂a po艂膮czenie do USA.
*** Dzia艂anie:
2001-09-15 23:43:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Od godziny 23:15 po艂膮czenie podstawowe do USA zn贸w pracuje.
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany
*** Zako艅czenie zdarzenia:
Zasilanie zosta艂o prze艂膮czone na podstawowe. Po艂膮czenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2001-09-14 00:01:00 (0,0) Piotr Wilk
Utrata po艂膮czenia zwi膮zana jest z wy艂膮czeniem zasilania wszystkich urz膮dze艅
Dante w Nowym
Jorku. Generator zosta艂 wy艂膮czony z powodu gwa艂townego wzrostu temperatury.
2001-09-14 08:17:00 (0,0) Piotr Wilk
Generator zosta艂 sprawdzony. Nie jest mo偶liwa jego naprawa. Operatorzy w臋z艂a
organizuj膮
dostaw臋 nowego generatora.
2001-09-15 08:34:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Po艂膮czenie zosta艂o przywr贸cone 2001-09-15 o godzinie 5:40 lecz wraz ze
wszystkimi po艂膮czeniami do Ten155 przesta艂o pracowa膰 2001-09-15 o 8:10.
2001-09-15 08:45:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Przerwa w po艂膮czeniu prawdopodobnie jest spowodowana zapowiedzianymi na dzi艣
pracami drogowymi we Frankfurcie mi臋dzy godzin膮 8:00 a 15:00 (patrz ticket:
POL34.20010831-1).
2001-09-15 11:33:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Po艂膮czenie zacz臋艂y pracowa膰 o godzinie 9:50.
Nowy generator pracuje ju偶 od godziny 5:40. Prawdopodobnie wkr贸tce zostanie te偶
naprawiony popsuty generator. Oba generatory zostan膮 w w臋藕le, a偶 do momentu
przywr贸cenia normalnego zasilania z sieci energetycznej.
2001-09-15 19:54:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Po艂膮czenie zn贸w niepracuje od godziny 19:41.
2001-09-15 21:50:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
W pracuj膮cym generatorze sko艅czy艂o si臋 paliwo, za艣 ten kt贸ry mia艂 by膰
naprawiony zn贸w si臋 przegrza艂. Na razie wi臋c po艂膮czenie do USA nie dzia艂a.
|