Numer : POL34.20010913-3
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34 - Ten155 USA
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2001-09-13 23:40:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2001-09-13 23:44:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie do USA.
*** Działanie:
2001-09-15 08:34:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Połączenie zostało przywrócone 2001-09-15 o godzinie 5:40 lecz wraz ze
wszystkimi połączeniami do Ten155 przestało pracować 2001-09-15 o 8:10.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2001-09-14 00:01:00 (0,0) Piotr Wilk
Utrata połączenia związana jest z wyłączeniem zasilania wszystkich urządzeń
Dante w Nowym
Jorku. Generator został wyłączony z powodu gwałtownego wzrostu temperatury.
2001-09-14 08:17:00 (0,0) Piotr Wilk
Generator został sprawdzony. Nie jest możliwa jego naprawa. Operatorzy węzła
organizujÄ…
dostawÄ™ nowego generatora.
|