To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | LODMAN.20010907-2 CLOSE: Brak ł±czno¶ci z węzłem IMP |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 10 Sep 2001 10:16:24 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20010907-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IMP Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2001-09-07 20:49:00 Koniec zdarzenia : 2001-09-10 08:35:00 Bilet otwarty : 2001-09-07 20:50:00 Bilet zamknięty : 2001-09-10 10:16:00 *** Opis problemu: Brak łączności z węzłem IMP. *** Działanie: 2001-09-10 10:16:00 (0,1) Tomasz Berner Połączenie zaczęło działać o godzinie 8:35. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Przyczyną awarii był brak zasilania w IMP. Bilet zostaje zamknięty. *** Historia: |
<Pop. w WÄ…tku] | Aktualny WÄ…tek | [Nast. w WÄ…tku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | LODMAN.20010906-1 CLOSE: Przerwa w zasilaniu węzła LODMAN CKPŁ, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
NastÄ™pny wg. Daty: | POL34.20010907-1 CLOSE: przerwa w pracy poł±czenia POL34 - USA TEN155 backup, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w WÄ…tku: | LODMAN.20010906-1 CLOSE: Przerwa w zasilaniu węzła LODMAN CKPŁ, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
NastÄ™pny w WÄ…tku: | POL34.20010907-1 CLOSE: przerwa w pracy poł±czenia POL34 - USA TEN155 backup, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [WÄ…tek] [Lista archiwĂłw] [Inne Listy] |