Numer : LODMAN.20010717-2
WĹaĹciciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : wÄzeĹ ulr-gw
Nadawca : Piotr GoczaĹ
PoczÄ
tek zdarzenia : 2001-07-17 17:12:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2001-07-17 17:37:00
Bilet zamkniÄty :
*** Opis problemu:
Od godziny 17:12 brak ĹÄ
cznoĹci z wÄzĹem LODMAN
w Rektoracie Uniwersytetu ĹĂłdzkiego.
*** DziaĹanie:
2001-07-19 09:49:00 (0,0) Piotr GoczaĹ
BĹednie podano datÄ wymiany UPSa. Wymiana odbÄdzie sie w dniu 2001.07.20 w godz
12:00 - 13:00.
*** Przewidywany czas zakoĹczenia:
nieznany
*** ZakoĹczenie zdarzenia:
*** Historia:
2001-07-17 17:37:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.
2001-07-17 19:13:00 (0,0) Tomasz Berner
PrzywrĂłcono ĹÄ
cznoĹÄ z wÄzĹem.
PrzyczynÄ
awarii byĹ brak zasilania w wÄĹşle.
2001-07-19 09:38:00 (0,0) Piotr GoczaĹ
W dniu 2001.07.19 w godzinach 12:00 - 13:00 bÄdzie wymieniany UPS w wÄĹşle
w rektoracie ULR. Z zwiÄ
zku z tym mogÄ
wystÄ
piÄ przerwy w ĹÄ
cznoĹci z/do
abonentĂłw podĹÄ
czonych do tego wÄzĹa.
|