Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwĂłw] [Inne Listy]

LODMAN.20010717-2 UPDATE: Brak ��czno�ci z w�z�em LODMAN w Rektoracie U�

To: info@man.lodz.pl
Subject: LODMAN.20010717-2 UPDATE: Brak łączności z węzłem LODMAN w Rektoracie UŁ
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 19 Jul 2001 09:49:57 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20010717-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ulr-gw
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2001-07-17 17:12:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2001-07-17 17:37:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 17:12 brak łączności z węzłem LODMAN
w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego.


*** Działanie:
2001-07-19 09:49:00 (0,0) Piotr Goczał
Błednie podano datę wymiany UPSa. Wymiana odbędzie sie w dniu 2001.07.20 w godz 
12:00 - 13:00.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2001-07-17 17:37:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.

2001-07-17 19:13:00 (0,0) Tomasz Berner
Przywrócono łączność z węzłem.
Przyczyną awarii był brak zasilania w węźle.

2001-07-19 09:38:00 (0,0) Piotr Goczał
W dniu 2001.07.19 w godzinach 12:00 - 13:00 będzie wymieniany UPS w węźle 
w rektoracie ULR. Z związku z tym mogą wystąpić przerwy w łączności z/do 
abonentów podłączonych do tego węzła.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>