To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | POL34.20010410-2 UPDATE: Poł±czenie POL34-TEN155 Europa |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 10 Apr 2001 17:54:54 +0200 (MET DST) |
Numer : POL34.20010410-2 Właściciel : POL34 IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34-TEN155 Europa Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2001-04-10 17:34:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2001-04-10 17:41:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Nie działa połączenie POL34 - TEN155 Europa. *** Działanie: 2001-04-10 17:54:00 (0,0) Tomasz Berner Po resecie interfejsu na routerze w Poznaniu, od 2001-04-10 17:48 połączenie zaczęło działać poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2001-04-10 17:41:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. |
<Pop. w WÄ…tku] | Aktualny WÄ…tek | [Nast. w WÄ…tku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | POL34.20010410-2 OPEN: Poł±czenie POL34-TEN155 Europa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
NastÄ™pny wg. Daty: | LODMAN.20010410-1 CLOSE: Brak ł±czno¶ci z węzłem CBMM-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w WÄ…tku: | POL34.20010410-2 OPEN: Poł±czenie POL34-TEN155 Europa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
NastÄ™pny w WÄ…tku: | LODMAN.20010410-1 CLOSE: Brak ł±czno¶ci z węzłem CBMM-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [WÄ…tek] [Lista archiwĂłw] [Inne Listy] |