To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | POL34.20010405-1 CLOSE: Nie dziaa poczenie do Task i Torunia. |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 6 Apr 2001 15:12:17 +0200 (MET DST) |
Numer : POL34.20010405-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia TASK, Toruń Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2001-04-05 11:26:00 Koniec zdarzenia : 2001-04-06 15:11:00 Bilet otwarty : 2001-04-05 11:29:00 Bilet zamknięty : 2001-04-06 15:12:00 *** Opis problemu: Nie działa połączenie POL34-TASK, POL34-Toruń. Sprawdzamy przyczynę awarii. *** Działanie: 2001-04-05 14:14:00 (0,0) Piotr Goczał Połączenie do TASKu i Torunia już działa. Przyczyną awarii było zawieszenie się karty SDH Telenergo. Karta została zresetowana. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łącze działa poprawnie od 24h. *** Historia: |