Numer : LODMAN.20010322-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ULCK Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2001-03-22 11:26:00 Koniec zdarzenia : 2001-03-22 14:27:00 Bilet otwarty : 2001-03-22 11:27:00 Bilet zamknięty : 2001-03-22 14:28:00 *** Opis problemu: Nie działa połączenie do węzła LODMAN ULCK. Sprawdzamy przyczynę awarii. *** Działanie: 2001-03-22 14:28:00 (0,1) Piotr Goczał Kontynuacja ticketu POL34.20010322-1 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Węzeł działa poprawnie. Bilet zamknięty. *** Historia: 2001-03-22 11:31:00 (0,0) Piotr Goczał Połączenie do węzła działa poprawnie. Przyczyną awarii było przełączenie zasialnia węzła. |