Numer : POL34.20010309-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-TEN155
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2001-03-09 02:30:00
Koniec zdarzenia : 2001-03-09 04:28:00
Bilet otwarty : 2001-03-09 02:43:00
Bilet zamknięty : 2001-03-12 09:47:00
*** Opis problemu:
Nie ma połączenia do TEN155. Nie pracują wszystkie łącza (Europa, USA,
Multicastowe).
*** Działanie:
2001-03-09 14:10:00 (0,0) Witold Bogacki
Prawdopodobną przyczyną awarii, były problemy z SDH po stronie niemieckiego
operatora.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie działa stabilnie. Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2001-03-09 06:19:00 (0,0) Piotr Wilk
Problem został zgłoszony do Telenergo.
Łącze zaczęło działać o 4:30.
|