Numer : POL34.20010124-2
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-TEN155(USA,EUROPA)
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2001-01-24 03:30:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2001-01-24 04:06:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie POL34-TEN155(USA,EUROPA).
*** Działanie:
2001-01-25 16:44:00 (0,0) Piotr Wilk
Łączność została przywrócona o 16:39.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2001-01-24 04:06:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.
2001-01-24 11:28:00 (0,0) Piotr Goczał
Przerwa w połączeniu do TEN-155 oraz USA spowodowana jest awarią łączy
Tel-Energo w Pabianicach. Tel-Energo wysyłało ekipę, która ma sprawdzić
przyczynę awarii.
Tel-Energo wysłało zapytanie do operatora w Niemczech, ponieważ nie jest pewne
czy awaria łącza do Franfurtu ma związek z awarią w Pabianicach.
Nie działa również połączenie zapasowe przez Pro-Net.
Czas usunięcia awarii nieznany.
2001-01-24 15:52:00 (0,0) Piotr Goczał
Tel-Energo potwierdziło, że awaria łącza ma miejsce po stronie niemieckiej
i nie jest ona powiązana z awarią węzła w Pabianicach.
Tel-Energo jest w kontakcie z operatorem niemieckim w celu ustalenia
przyczyn awarii.
2001-01-24 17:35:00 (0,0) Piotr Goczał
Tel-Energo poinformowało, że dalszym testowaniem łącza zajął się operator po
stronie niemieckiej. Czas przywrócenia łącznści nieznany.
Ruch kierowany jest przez łącze zapasowe do Pro-Net-u(GTS).
2001-01-24 19:59:00 (0,0) Piotr Goczał
Tel-Energo poinformowało, że w wyniku testów stwierdzono działanie kanału
Frankfurt-Poznan, niesprawny jest natomiast kanał w kierunku przeciwnym.
Trwaja prace nad zlokalizowniem przyczyny błędu. Termin zakończenia prac
nieznany.
|