Numer : POL34.20001213-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-Lublin
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2000-12-13 08:32:00
Koniec zdarzenia : 2000-12-13 08:47:00
Bilet otwarty : 2000-12-13 08:34:00
Bilet zamknięty : 2000-12-13 13:53:00
*** Opis problemu:
Brak polaczenia POL34-Lublin spowodowal dodatkowo utrate polaczenia z Rzeszowem.
*** Działanie:
2000-12-13 09:49:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Polaczenie dziala poprawnie od godziny 8:47.
Przyczyna awarii byl brak zasilania w wezle TelEnergo.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Lacze dziala poprawnie.
*** Historia:
2000-12-13 08:58:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O problemie powiadomiono telefonicznie operatorow w Lublinie.
|