Witam!

Przesyłam komunikat w sprawie awarii łącza POL34 - Ten155.

Piotr Wilk
--
Piotr Wilk                        Politechnika Lodzka, Centrum Komputerowe
email: piotrwi@man.lodz.pl                 Miejska Siec Komputerowa LODMAN
PGP:finger piotrwi@kujawiak.man.lodz.pl      tel:48/42/6312835 fax:6312839

--------------------

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 bm. o godz. 09.32 nastąpiło przerwanie
łączności na kanale podkładowym 34 Mb/s między Poznaniem i Frankfurtem.

Według uzyskanych od służb operacyjnych Tel-energo informacji, przyczyną
była awaria we Frankfurcie po stronie operatora niemieckiego. Podejmowane
próby przywrócenia łączności nie skutkowały mimo wielokrotnych zapewnień o
rychłym przywróceniu transmisji.

Bezpośrednią przyczyną przerwania transmisji było niespodziewane, dokonane
bez uprzedzenia wyłączenie po niemieckiej stronie dotychczas używanego
łącza oraz nieudana próba przełączenia kanału cyfrowego z relacji
dotychczas używanej na nową. Konieczność takiego przełączenia nastąpiła
jak się okazało ze względów technologicznych po stronie niemieckiego
operatora (linia energetyczna wykorzystywana do użycia światłowodów ma
zostać poddana niezbędnej konserwacji) co uniemożliwiło powrót do warunków
sprzed awarii.

W tej sytuacji w dniu 26 bm. uzgodniono z Tel-energo zestawienie
bezpośredniego kanału ATM 155 Mb/s między Poznaniem i Frankfurtem oraz
skonfigurowanie na nim kanału PVC 34 Mb/s. Wymagało to zgody Konsorcjum
Dante i operatora KPN obsługującego węzeł sieci TEN-155 we Frankfurcie.

Uzyskanie zgody, rekonfiguracja węzła we Frankfurcie (instalacja nowego
sterownika ATM 155 Mb/s) przebiegło bardzo sprawnie i już 27 bm. o godz.
18.11 uzyskaliśmy informację o gotowości do obsługi sygnału 155 Mb/s.
Równocześnie dnia 27 bm. w godzinach od 21.00 do 01.00 dnia następnego
dokonano niezbędnych przełączeń w węźle łączności Tel-energo w Poznaniu
(połączono bezpośrednio światłowodem węzeł SDH w Plewiskach z węzłem ATM
sieci POL-34) i uruchomiono kanał ATM 155 Mb/s. O godz. 05.50 dnia 28 bm.
uzyskano potwierdzenie, że sygnał wychodzi zagranicę.

Niestety we Frankfurcie prace związane z wyprowadzeniem łącza STM-1
zostały zakończone dopiero dzisiaj o godzinie 15.15. W powyższej sytuacji
ruch zagraniczny przechodził przez łącze satelitarne obsługujące
użytkowników pełnopłatnych.

O godz. 15.25 po krótkich testach i sprawdzeniu stopy błedów przywrócono
łączność z siecią TEN-155. Łącze to jest obecnie przez nas szczegółowo
monitorowane.

W imieniu zaangażowanych operatorów chciałbym wszystkich Państwa
przeprosić za długi czas naprawy uszkodzenia i dyskomfort w codziennej
pracy.

Z powazaniem 

Artur Binczewski
-----------------------------------------------
Artur Binczewski
Manager of Networking Division
Poznan Supercomputing and Networking Center
Wieniawskiego 17/19
61 - 713 Poznan
Poland
phone: (48 61)    858 2010
                                852  8503 ext. 279, 283
fax:      (48 61) 85 25 954
e-mail: artur@man.poznan.pl     http://www.man.poznan.pl
-----------------------------------------------



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • Awaria lacza POL34-TEN155, Piotr Wilk <=