Autor: Pawel Pawlowicz KCh (Paw-p_at_OZI.AR.WROC.PL)
Data: Thu 21 Feb 2002 - 12:02:33 MET
On 20 Feb 02, at 14:18, Jerzy Koperski wrote:
> Jaki uzyskujesz mnożnik energii?
> (Ile jednostek ciepła uzyskujesz z jednostki energii elektrycznej?)
To jest bardzo dobre pytanie. Jak wiesz, sprawnosc pompy ciepla
spada przy wzroscie roznicy temperatur miedzy obiegami. Ale do
rzeczy: pozna wiosna i wczesna jesienia temperatura wody obiegu
gruntowego wynosi okolo 10C, a temperatura wody w obiegu
wewnetrznym ok 25C, uzyskuje mnoznik okolo 6. W zimie w
czasie mrozu temperatura w obiegu zewnetrznym spada do -3C,
zapotrzebowanie na cieplo rosnie, wiec rosnie tez temperatura
obiegu wewnetrznego, nawet do 35C. Mnoznik spada do 3
(ciekawie to brzmi, sprawnosc 300%).
Oczywiscie, dane ktore podalem sa bardzo orientacyjne.
Konkretne sa natomiast pieniadze, ktore place za energie.
Po zamontowaniu pompy ciepla oplaty spadly do 1/3 w porownaniu
z ogrzewaniem gazowym.
Pozdrawiam i namawiam do pompy ciepla,
Pawel