PIONIER.20081121-1 CLOSE: Prace energetyczne w TASK

Numer : PIONIER.20081121-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł XMR-Gdańsk Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2008-11-22 08:00:00 Koniec zdarzenia : 2008-11-24 09:02:00 Bilet otwarty : 2008-11-21 15:01:00 Bilet zamknięty : 2008-11-24 09:02:00 *** Opis problemu: Jutro miedzy 8 a 9 będą prowadzone prace energetyczne przy UPSem w Gdansku. W związku z tym 2 z 4 zasilaczy xmr-gdansk moga nie działać, ale urządzenie powinno działać bez przerwy. Jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2008-11-22 19:42:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie wróciło do zasilacza 2 o 18:36. *** Przewidywany czas zakończenia: 2008-11-22 09:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2008-11-22 16:11:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace zostały zakończone. Zasilacz 1 nie miał zasilania od 08:40 do 09:10. Zasilacz 2 nie nie miał zasilania od 09:50 do 10:50 i od 10:55 nie ma zasilania do tej pory. Prawdopodobną przyczyną problemów z 2 zasilaczem są problemy z bezpiecznikiem.