PIONIER.20080914-1 CLOSE: Brak backupowego po��czenie dla us�ugi PCWS

Numer : PIONIER.20080914-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : usługa PCWS Level3 backup Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2008-09-14 00:46:00 Koniec zdarzenia : 2008-09-14 04:30:00 Bilet otwarty : 2008-09-14 01:05:00 Bilet zamknięty : 2008-09-25 18:25:00 *** Opis problemu: Od godz 0:46 nie działa zapasowe połączenie do routera poznan-gw2 dla usługi PCWS. Prawdopodobnie ma to związek z prowadzonymi przez Level 3 pracami na sieci światłowodowej o których nie zostaliśmy wcześniej powiadomieni. *** Działanie: 2008-09-14 08:22:00 (0,0) Piotr Goczał Połączenie działa prawidłowo od 04:37. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace zostały zakończone i łącze działa stabilnie. *** Historia: