LODMAN.20171027-2 UPDATE: 13.11.17 przegląd stanu instalacji elektrycznej w węźle ASP

Numer : LODMAN.20171027-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł ASP Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-11-13 16:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-10-27 14:53:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W związku z okresowym przeglądem stanu instalacji elektrycznej i stacji transformatorowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych na ul. Wojska Polskiego nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej 13 listopada w godzinach 16.00-24.00. *** Działanie: 2017-11-14 10:41:00 (0,0) Tomasz Berner Przerwa w działaniu zasilania podstawowego wystąpiła w godzinach 18:17-21:54. Nie wystąpiły przerwy w działaniu urządzeń. *** Przewidywany czas zakończenia: 2017-11-13 23:59 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2017-10-31 10:49:00 (0,0) Witold Bogacki Przerwy w pracy węzła nie są przewidziane. Podtrzymanie będzie realizowane przez zasilacz awaryjny UPS. 2017-11-09 13:45:00 (0,0) Michał Wierucki Poprzednie prace energetyczne wykazały, że UPS znajdujący się w serwerowni ASP, był w stanie podtrzymać urządzenia tylko ok. 30 minut. W dniu dzisiejszym został zainstalowany nowy UPS, w związku z tym nie przewidujemy przerw w pracy węzła. Jest to jednak okres podwyższonego ryzyka.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN