POL34.20010608-1 UPDATE: Po��czenie POL34-TEN155 (EUROPA)

Numer : POL34.20010608-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34-TEN155 (EUROPA) Nadawca : Paweł Pietrzak Początek zdarzenia : 2001-06-08 21:55:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2001-06-08 22:37:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W godz. 21:45-22:35 nie działało łącze POL34-TEN155 (EUROPA), ruch odbywał się łączem zapasowym. *** Działanie: 2001-06-10 19:46:00 (0,0) Paweł Pietrzak Od godz.19.25 do godz.19.35 nie działało połączenie Pol34-TEN155(Europa).Przyczyną zawieszenie karty ATM w Poznaniu.Pomógł reset. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2001-06-08 22:37:00 (1,0) Jerzy Grzenda Przyczyną było zawieszenie się katry ATM w Poznaniu