LODMAN.20121003-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem uml-pab-esw

Numer : LODMAN.20121003-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uml-pab-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-10-03 21:49:00 Koniec zdarzenia : 2012-10-04 10:15:00 Bilet otwarty : 2012-10-03 22:12:00 Bilet zamknięty : 2012-10-09 13:18:00 *** Opis problemu: Od 21:49 nie mamy łączności ze switchem uml-pab-esw. *** Działanie: 2012-10-04 10:53:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie zostało przywrócone o 10:15. Według uzyskanych informacji awaria była spowodowana problemami z okablowaniem. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2012-10-04 08:50:00 (0,0) Piotr Goczał Brak łączności spowodowany jest prawdopodobnie problemami z zasilaniem w węźle. Na miejsce został wezwany elektryk.
participants (1)
-