PIONIER.20100601-1 CLOSE: Nie dzia�a zapasowe po��czenie do Level3

Numer : PIONIER.20100601-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia poznan-gw2-Level3 backup Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-06-01 08:21:00 Koniec zdarzenia : 2010-06-01 19:50:00 Bilet otwarty : 2010-06-01 08:36:00 Bilet zamknięty : 2010-06-17 15:16:00 *** Opis problemu: Od godziny 8:21 nie działa zapasowe połączenie z poznan-gw2 do Level3. Ruch odbywa się łączem podstawowym. *** Działanie: 2010-06-01 20:40:00 (0,0) Witold Bogacki Od 19:50 łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje. Level3 nie podało przyczyn awarii. Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN