PIONIER.20161227-1 CLOSE: Poznań - Szczecin / brak zasilania w Krobielewko

Numer : PIONIER.20161227-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Szczecin Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2016-12-26 22:26:00 Koniec zdarzenia : 2016-12-27 02:46:00 Bilet otwarty : 2016-12-27 00:15:00 Bilet zamknięty : 2016-12-27 08:38:00 *** Opis problemu: Od godziny 22:26 występuje brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Krobielewku Węzeł przeszedł na zasilanie bateryjne. *** Działanie: 2016-12-27 08:38:00 (0,1) Tomasz Berner O godzinie 02:46 zasilanie w węźle sieci PIONIER zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN