Numer : LODMAN.20171014-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-a2 Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2017-10-14 11:00:00 Koniec zdarzenia : 2017-10-14 13:06:00 Bilet otwarty : 2017-10-14 11:49:00 Bilet zamknięty : 2017-10-16 15:19:00 *** Opis problemu: Od 11:00 występują okresowe przerwy w łączności do routera umed-a2-gw. *** Działanie: 2017-10-14 14:45:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność ze switchem została odzyskana o 13:06. *** Przewidywany czas zakończenia: *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: