LODMAN.20170307-1 CLOSE: Brak zasilania w Ujeździe

9 Mar
2017
9 Mar
'17
10:14 a.m.
Numer : LODMAN.20170307-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Ujazd Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2017-03-07 08:17:00 Koniec zdarzenia : 2017-03-07 16:29:00 Bilet otwarty : 2017-03-07 09:21:00 Bilet zamknięty : 2017-03-09 11:14:00 *** Opis problemu: Od 8:17 nie ma zasilania z sieci miejskiej w węźle w Ujeździe. Przewidywany czas pracy na zasilaniu z UPS to ok. 5h. *** Działanie: 2017-03-07 16:53:00 (0,0) Witold Bogacki O 16:29 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: