LODMAN.20130212-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem uma-mon-esw

5 Mar
2013
5 Mar
'13
12:47 p.m.
Numer : LODMAN.20130212-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uma-mon Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2013-02-12 07:40:00 Koniec zdarzenia : 2013-03-05 13:47:00 Bilet otwarty : 2013-02-12 08:07:00 Bilet zamknięty : 2013-03-05 13:47:00 *** Opis problemu: Od 7:40 nie mamy łączności ze switchem uma-mon-esw. *** Działanie: 2013-02-12 09:40:00 (0,0) Piotr Goczał Po restarcie radiolinii o 09:21 połączenie wznowiło pracę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: