PIONIER.20170802-1 CLOSE: Brak połaczenia Kielce - Radom

Numer : PIONIER.20170802-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Kielce - Radom Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2017-08-02 00:01:00 Koniec zdarzenia : 2017-08-02 09:45:00 Bilet otwarty : 2017-08-02 00:34:00 Bilet zamknięty : 2017-08-02 09:45:00 *** Opis problemu: Od 00:01 nie działa połaczenie w systemach DWDM2 oraz DWDM3 pomiędzy Radomiem a Kielcami. *** Działanie: 2017-08-02 01:36:00 (0,0) Witold Bogacki Połączenie zostało przywrócone o godz. 01:25. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace zostały zakończone. *** Historia: 2017-08-02 01:23:00 (0,0) Witold Bogacki Przerwa związana jest z planowanymi pracami : "Wymiana uszkodzonego odcinka kabla w relacji Radom - Skarzysko-Kamienna, ze względu na uszkodzenie powłoki kabla. Do uszkodzenia doszło podczas prac drogowych w obrębie drogi S-7. W czasie prac nastąpi przerwa w łączności do 4 godzin."