LODMAN.20151013-1 CLOSE: Brak zasilania w Skierniewicach

15 Oct
2015
15 Oct
'15
1:26 p.m.
Numer : LODMAN.20151013-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Skierniewice Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-10-13 07:44:00 Koniec zdarzenia : 2015-10-13 07:54:00 Bilet otwarty : 2015-10-13 07:54:00 Bilet zamknięty : 2015-10-15 15:26:00 *** Opis problemu: Od 7:44 UPS w Skierniewicach raportuje pracę na bateriach, prognozowany czas podtrzymania pracy węzła: 45 minut. *** Działanie: 2015-10-13 08:32:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie zostało przywrócone o 7:54. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
3461
Age (days ago)
3461
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN