LODMAN.20140930-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle PKP Tuwima

Numer : LODMAN.20140930-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2014-09-30 10:00:00 Koniec zdarzenia : 2014-09-30 13:32:00 Bilet otwarty : 2014-09-30 10:57:00 Bilet zamknięty : 2014-10-01 10:18:00 *** Opis problemu: Od godziny 10:00 występuje brak zasilania w węźle pkp-tuw. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2014-09-30 13:46:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2014-09-30 13:09:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie zostało odcięte z powodu awarii instalacji wodociągowej na III piętrze w budynku PKP. Czas usunięcie awarii jest nieznany Przy obecnym stanie naładowania baterii UPS w ciągu godziny przestaną działać połączenia do następujących klientów: Straż Miejska, Urząd Marszałkowski Moniuszki, ZEŁT, Prokuratura Kilińskiego, ŁARR.