LODMAN.20130918-1 CLOSE: Brak połączenia do amuz-ds-esw

Numer : LODMAN.20130918-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł AMUZ-DS Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2013-09-18 08:26:00 Koniec zdarzenia : 2013-09-19 12:34:00 Bilet otwarty : 2013-09-18 08:39:00 Bilet zamknięty : 2013-09-19 13:37:00 *** Opis problemu: Od 8:26 nie ma połączenia do przełącznika amuz-ds-esw. *** Działanie: 2013-09-18 12:42:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność odzyskaliśmy o godzinie 11:57 po umieszczeniu w węźle dodatkowo UPSa. Prace w węźle dalej trwają, szacowany czas zakończenia to godzina 15:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Uzyskaliśmy potwierdzenie, że dalszych wyłączeń zasilania nie należy się spodziewać. *** Historia: 2013-09-18 09:27:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną braku łączności jest wyłączenie zasilania w węźle związane z wymianą instalacji elektrycznej o której nie zostaliśmy poinformowani. W związku z brakiem łączności z węzłem AMUZ-DS nie ma również kontaktu ze switchami mpk-lim-esw, umed-bard-esw,wap-esw.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN