LODMAN.20130822-1 CLOSE: Awaria zasilania w węźle wckp

Numer : LODMAN.20130822-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł wckp Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2013-08-22 10:26:00 Koniec zdarzenia : 2013-08-22 11:01:00 Bilet otwarty : 2013-08-22 10:45:00 Bilet zamknięty : 2013-08-24 15:08:00 *** Opis problemu: Od 10:26 węzeł WCKP nie ma zasilania z sieci miejskiej. Urządzenia są zasilane z UPS-a. Baterie UPS-a powinny podtrzymać zasilanie jeszcze przez 5 godzin i 46 minut. *** Działanie: 2013-08-22 11:12:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 11:01 normalne zasilanie węzła zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: