LODMAN.20110408-1 UPDATE: Awaria zasilania zapasowego w w�le CK U�.

Numer : LODMAN.20110408-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CK UŁ Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2011-04-08 19:22:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-04-08 20:10:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: O godz. 19:22 wystąpiła awaria zasilania zapasowego w węźle CK UŁ. Spowodowało to przerwę w dostępie do węzła. Urządzenia zostały przełączone na zasilanie niegwarantowane i o godz. 19:40 wznowiły pracę. Uszkodzony został jeden z zasilaczy przełącznika MPLS. *** Działanie: 2011-04-13 11:47:00 (0,0) Witold Bogacki Uszkodzony UPS został wymieniony, a urządzenia w węźle przełączone na docelowe zasilanie gwarantowane. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-04-09 09:09:00 (0,0) Jerzy Grzenda Dziś o godzinie 8:05 urządzenia w węźle przełączone zostały ponownie na "tymczasowe" UPS i mają zasilanie gwarantowane. Spowodowało to kilkuminutową przerwę w dostępie do węzła (8:02-8:05). Wymiana na UPS docelowy nastąpi w przyszłym tygodniu. 2011-04-11 12:15:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilacz w przełaczniku MPLS został wymieniony.