PIONIER.20060626-1 UPDATE: Brak łączności międzynarodowej przez Telie

Numer : PIONIER.20060626-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : usługa DWS Telia Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2006-06-26 01:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-06-26 03:11:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Nie działą łączność międzynarodowa przez DWS Telia. *** Działanie: 2006-06-26 05:44:00 (0,0) Piotr Goczał Połączenia do Telli zostały przeniesione na inna kartę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2006-06-26 04:11:00 (0,0) Piotr Goczał Łącze wznowiło pracę o 3:53. O godz 4:03 wystąpiła awaria fpc 1 na routerze T320. W chwili obecnej połączenie oba interface do Telli DWS nie działaja. 2006-06-26 04:30:00 (0,0) Piotr Goczał Około godz 22:00 w serwerowni PCSS w ktrorej znajduje się router awarii uległ klimatyzator. Problemy z fpc są prawdopodobnie spowodowane wysoką temperaturą.