LODMAN.20070325-1 UPDATE: Awaria zasilania w PLCK

Numer : LODMAN.20070325-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PLCK Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2007-03-25 10:06:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2007-03-25 10:40:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:06 budynek Centrum Komputerowego PL nie ma zasilania z sieci miejskiej. *** Działanie: 2007-03-25 10:49:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Według informacji uzyskanych od Zakładu Energetycznego awaria zasilania ma zostać usunięta w ciągu 2 godzin. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2007-03-25 10:40:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie jest dostarczane przez agregat prądotwórczy.