LODMAN.20141106-1 CLOSE: Brak połączenia do filh-esw.

7 Nov
2014
7 Nov
'14
8:12 a.m.
Numer : LODMAN.20141106-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł filh-esw Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2014-11-06 15:12:00 Koniec zdarzenia : 2014-11-06 16:50:00 Bilet otwarty : 2014-11-06 15:50:00 Bilet zamknięty : 2014-11-07 09:12:00 *** Opis problemu: Od 15:12 nie mamy połączenia do przełącznika filh-esw. *** Działanie: 2014-11-07 09:12:00 (0,1) Piotr Wilk Połączenie wznowiło pracę wczoraj o 16:50. Prawdopodobną przyczyną awarii był brak zasilania przełącznika. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: