LODMAN.20141010-1 UPDATE: Awaria zasilania w węźle Radomsko

10 Oct
2014
10 Oct
'14
7:44 p.m.
Numer : LODMAN.20141010-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radomsko Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2014-10-10 10:29:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-10-10 10:50:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz 10:29 węzeł Radomsko pracuje na zasilaniu awaryjnym. *** Działanie: 2014-10-10 21:44:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od 21:03 ponownie węzeł Radomsko pracuje na zasilaniu awaryjnym. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2014-10-10 13:50:00 (0,0) Witold Bogacki O 13:11 zasilanie podstawowe zostało przywrócone.