PIONIER.20090529-1 CLOSE: Awaria zasilania w w�le w Szczecinie

Numer : PIONIER.20090529-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł rtr.szczecin Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2009-05-29 13:45:00 Koniec zdarzenia : 2009-05-29 20:10:00 Bilet otwarty : 2009-05-29 14:11:00 Bilet zamknięty : 2009-06-05 09:42:00 *** Opis problemu: O 13:45 pierwsze 3 zasilacze na XMR oraz siłownia 48V Delta zglosiły brak zasilania. Problem zgłoszono do Szczecina. Przyczyny i czas usunięcia awarii nie są jeszcze znane. *** Działanie: 2009-05-29 21:59:00 (0,0) Jerzy Grzenda Do godziny 20:10 połączenia działały niestabilnie. Od 20:10 nie występują problemy z łącznością. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2009-05-29 14:19:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 14:15 straciliśmy połączenie ze Szczecinem. 2009-05-29 14:31:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski rtr.szczecin zrestartował się. O 14:20 łączność została odzyskana. Problemy z zasilaczami ustąpiły. 2009-05-29 16:45:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od 16:31 ponownie straciliśmy połączenie ze Szczecinem.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN