PIONIER.20070506-1 CLOSE: Brak ��czno�ci z MANem Opole

Numer : PIONIER.20070506-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Opole Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2007-05-06 17:06:00 Koniec zdarzenia : 2007-05-06 17:30:00 Bilet otwarty : 2007-05-06 17:21:00 Bilet zamknięty : 2007-05-08 09:29:00 *** Opis problemu: Od godz 17:06 nie działają wszystkie połączenie do MANu Opole. *** Działanie: 2007-05-06 18:08:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii były problemy z zasilaniem. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2007-05-06 17:36:00 (0,0) Piotr Goczał Od godz 17:30 połączenia działają poprawnie.