Numer : LODMAN.20061122-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IMP-gw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2006-11-22 07:41:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-11-22 08:18:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 7:41 nie mamy łączności z węzłem w Intytucie Medycyny Pracy. Nie działaja połaczenie: podstawowe i zapasowe. *** Działanie: 2006-11-22 08:39:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii były problemy z zasilanie węzła. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2006-11-22 08:18:00 (1,0) Witold Bogacki Trwa ustalanie przyczyny awarii.