LODMAN.20110601-2 CLOSE: Brak połaczenia z węzłem wap-esw

Numer : LODMAN.20110601-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia umed-4ds - wap Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-06-01 20:06:00 Koniec zdarzenia : 2011-06-02 11:34:00 Bilet otwarty : 2011-06-01 20:27:00 Bilet zamknięty : 2011-06-03 15:07:00 *** Opis problemu: Od godz 20:06 nie mamy połączenia z węzłem wap-esw. Awaria skutkuje również brakiem łączności z węzłami: mpk-lim, umed-bard. *** Działanie: 2011-06-02 13:03:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Wymienione zostało urządzenie radiowe podłączone do switcha umed-4ds-esw oraz zrestartowane urządzenie w węźle wap. Po tych operacjach łącze o 11:34 wznowiło pracę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2011-06-01 20:27:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii są skutki burzy, która właśnie przechodzi nad miastem. 2011-06-01 20:37:00 (0,0) Witold Bogacki Od strony węzła umed-4ds-esw brak jest linku fizycznego z radiolinia w stronę wap-esw. Wskazuje to na uszkodzenie zasilacza i/lub radiolinii. 2011-06-01 21:03:00 (0,0) Witold Bogacki Usuniecie awarii będzie możliwe dopiero w dniu jutrzejszym. 2011-06-02 11:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Działanie łącza zostało przywrócone o 11:34.