PIONIER.20141108-1 UPDATE: Brak połączenia podstawowego do SANET-u

Numer : PIONIER.20141108-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia SANET Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2014-11-08 08:05:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-11-08 08:29:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 8:05 nie działa połączenie podstawowe do sieci SANET. *** Działanie: 2014-11-09 18:04:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenie wznowiło prace o godzinie 17:02. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2014-11-08 11:41:00 (0,0) Piotr Goczał Dianostyka wykazała,że przyczyną awarii jest uszkodzenie kabla na odcinku Bielsko-Biała<->Zwardoń. Awaria została zgłoszona do serwisanta kabla. Dokonane pomiary w miejscowości Bielko-Biała nie wykazały uszkodzenia kabla w sieci PIONIER. Czekamy na informację z SaNETu. 2014-11-09 16:13:00 (0,0) Tomasz Berner SaNet przekazał informację, iż prowadzone są prace konserwacyjne między Žilina a granicą Polsko-Słowacką. Prace powinny zostać zakończone do godziny 17:00.