PIONIER.20060628-2 CLOSE: Gorzów brak zasilania

Numer : PIONIER.20060628-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Gorzow / brak zasilania Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2006-06-28 12:00:00 Koniec zdarzenia : 2006-06-28 14:10:00 Bilet otwarty : 2006-06-28 11:53:00 Bilet zamknięty : 2006-06-30 09:53:00 *** Opis problemu: Dziś (28/06) w godz. od 12 do 13 Straż Pożarna w Gorzowie Wlkp. przeprowadza manewry i prawdopodobnie zostanie wyłączone zasilanie węzła sieci Pionier w Gorzowie. *** Działanie: 2006-06-28 14:47:00 (0,0) Piotr Goczał W godz 12:08-14:10 nie działało połączenie do sieci miejskiej w Gorzowie. O godz 14:18 administrator z Gorzowa poinformował, że zasilanie w węźle zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: 2006-06-28 13:00 *** Zakończenie zdarzenia: Bilet zostaje zamknięty. *** Historia: 2006-06-28 14:46:00 (0,0) Piotr Goczał Według informacji uzyskanych od administratora z Gorzowa manewry strażackie zostały rozpoczęte o godz. 12:04. Połączenia 10 Gb Ethernet do Szczecina i Poznania działaja prawidłowo.