PIONIER.20201115-1 CLOSE: Brak zasilania w Pyrzycach na linii Szczecin - Gorzów Wielkopolski

Numer : PIONIER.20201115-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Szczecin - Gorzów Wielkopolski Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2020-11-15 10:19:00 Koniec zdarzenia : 2020-11-15 11:25:00 Bilet otwarty : 2020-11-15 10:54:00 Bilet zamknięty : 2020-11-15 12:21:00 *** Opis problemu: Od godz. 10:19 obserwujemy brak zasilania prądem przemiennym w obiekcie w Pyrzycach, znajdującym się w relacji Szczecin - Gorzów Wielkopolski. *** Działanie: 2020-11-15 10:54:00 (1,0) Marek Kopacz Przyczyną jest awaria energetyczna na obszarze Pyrzyc. Szacowany czas przywrócenia zasilania - godz. 13:30. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Awaria została usunięta. Zasilanie zostało przywrócone o godz. 11:25. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN