PIONIER.20080104-2 CLOSE: XMR Radom - brak zasilania

Numer : PIONIER.20080104-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radom Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2008-01-04 16:05:00 Koniec zdarzenia : 2008-01-07 16:06:00 Bilet otwarty : 2008-01-04 16:51:00 Bilet zamknięty : 2008-01-07 16:06:00 *** Opis problemu: O 16:05 XMR Radom zgłosił brak zasilania na 2 z 4 zasilaczy. Zanik jest spowodowany pracami lokalnymi w Radomiu. Wszystkie urządzenia i połączenia działają poprawnie. *** Działanie: 2008-01-07 16:06:00 (0,1) Piotr Goczał O 21:23 przywrócono zasilanie obu zasilaczy na xmr-radom. Przerw w działaniu urządzenia nie zaobserwowano. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN