PIONIER.20181214-2 CLOSE: Degradacja sygnału w systemie DWDM2,DWDM3 w relacji Katowice-Kraków

Numer : PIONIER.20181214-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Katowice-Kraków Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2018-12-14 14:21:00 Koniec zdarzenia : 2018-12-31 15:15:00 Bilet otwarty : 2018-12-14 14:42:00 Bilet zamknięty : 2018-12-31 15:15:00 *** Opis problemu: Od godziny 14:21 w dniu 13 grudnia widoczne jest pogorszenie parametrów linii. 1) DWDM2 a) Kierunek z Krakowa do Katowic - wzrost tłumienia b) Kierunek z Katowic do Krakowa - nie ma zmian tłumienia 2) DWDM3 a) Kierunek z Krakowa do Katowic - wzrost tłumienia b) Kierunek z Katowic do Krakowa - zmiany tłumienia Powiadomiono serwis *** Działanie: 2018-12-17 08:55:00 (0,0) Piotr Goczał Technicy ustalają przyczynę degradacji sygnału. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace zakończono przyczyna awarii nieznana. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN