LODMAN.20090521-2 CLOSE: Brak ��czno�ci ze switchem mpk-dab-esw

Numer : LODMAN.20090521-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mpk-dab-esw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2009-05-21 04:25:00 Koniec zdarzenia : 2009-05-21 10:45:00 Bilet otwarty : 2009-05-21 08:00:00 Bilet zamknięty : 2009-05-22 11:06:00 *** Opis problemu: Od godziny 04:25 brak łączności ze switchem mpk-dab-esw. Od operatora w MPK otrzymaliśmy potwierdzenie o zaniku zasilania w węźle. *** Działanie: 2009-05-21 10:50:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Switch mpk-dab-esw został podmieniony na nowe urządzenie o 10:45 i rozpoczął pracę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Switch pracuje poprawnie. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2009-05-21 08:00:00 (1,0) Piotr Goczał W chwili obecnej zasilanie zostało przywrócone ale switch nadal nie działa. Opertator w MPK ma pojechać do węzła i sprawdzić co jest przyczyną braku łączności. 2009-05-21 08:29:00 (0,0) Piotr Goczał Operator MPK potwierdził, że zasilanie w węźle działa prawidłowo jednak switch nie pracuje. Podejrzewamy fizyczne uszkodzenie urządzenia.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN