PIONIER.20210910-1 CLOSE: Awaria zasilacza nr 3 w xmr-su

Numer : PIONIER.20210910-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł XMR-SUW Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2021-09-10 11:03:00 Koniec zdarzenia : 2021-09-13 10:00:00 Bilet otwarty : 2021-09-10 13:07:00 Bilet zamknięty : 2021-09-13 10:04:00 *** Opis problemu: W xmr-suw wystąpiła awaria zasilacza nr 3. Urządzenie zasilane jest z pozostałych zasilaczy. *** Działanie: 2021-09-10 13:07:00 (1,0) Tomasz Berner Zasilacz zostanie wymieniony przy okazji najbliższej wizyty w węźle PIONIER w Suwałkach. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty ponieważ powiela ticket PIONIER.20210807-1 *** Historia: