Numer : LODMAN.20170425-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CKPŁ Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-04-25 09:02:00 Koniec zdarzenia : 2017-04-25 09:43:00 Bilet otwarty : 2017-04-25 09:08:00 Bilet zamknięty : 2017-04-27 09:18:00 *** Opis problemu: Od 9:02 nie ma zasilania sieciowego w węźle CKPŁ. Urządzenia zasilane są z generatora. Jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2017-04-25 09:59:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie sieciowe zostało przywrócone o 9:43 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: