LODMAN.20150614-1 CLOSE: Brak łączości ze switchem polmatex-esw

15 Jun
2015
15 Jun
'15
4:34 p.m.
Numer : LODMAN.20150614-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Polmatex Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2015-06-14 07:56:00 Koniec zdarzenia : 2015-06-14 13:30:00 Bilet otwarty : 2015-06-14 09:49:00 Bilet zamknięty : 2015-06-15 18:34:00 *** Opis problemu: Od 7:56 nie mamy łączności ze switchem polmatex-esw. *** Działanie: 2015-06-14 22:19:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność do switcha została przywrócona o 13:30. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: