PIONIER.20101225-1 CLOSE: Problemy z XMR w Zamo�ciu

Numer : PIONIER.20101225-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł XMR w Zamościu Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2010-12-25 20:03:00 Koniec zdarzenia : 2010-12-26 08:42:00 Bilet otwarty : 2010-12-25 21:45:00 Bilet zamknięty : 2010-12-30 17:11:00 *** Opis problemu: Od godziny 20:03 XMR w Zamościu pracuje na 2 z 4 zasilaczy. Według informacji uzyskanych od energetyki, przyczyną nie jest awaria zasilania miejskiego. Próby kontaktu z administratorami z Zamościa nie powiodły się. Od 21:29 nie działa węzeł w Zamościu. W wyniku awarii nie ma łączności z siecią URAN. *** Działanie: 2010-12-26 09:13:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godzinie 8:42 łączność została przywrócona. Administrator LubMANu poinformował, że przyczyną zaistniałej sytuacji była awaria zasilania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN