LODMAN.20240224-1 CLOSE: Brak zasilania asp-wojp-msw

Numer : LODMAN.20240224-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł asp-wojp-msw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2024-02-24 08:14:00 Koniec zdarzenia : 2024-02-24 11:23:00 Bilet otwarty : 2024-02-24 08:15:00 Bilet zamknięty : 2024-02-27 12:02:00 *** Opis problemu: Od godz. 7:40 asp-wojp-msw zasilany jest z UPS. *** Działanie: 2024-02-24 12:42:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie i łączność ze switachami została odzyskana o godzinie 11:23. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łącznośc działa stabilnie. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2024-02-24 09:00:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od godziny 8:55 z powodu braku zasilania straciliśmy łączność z węzłem. 2024-02-24 10:10:00 (0,0) Tomasz Berner Poprzedni komunikat był błędny, o godzinie 08:55 nie utracono łączności ze switchem, urządzenia ciągle jednak pracują na zasilaniu z UPS. 2024-02-24 10:44:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 10:25 brak łączności ze switchem asp-wojp-msw. Niedostępne są również następujące switche: - mpk-tel-esw - stokowska-esw - lka-law-esw - bib-x-ds-esw - asp-wojp-esw 2024-02-24 11:14:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną przerwy są prace energetyczne o których nie byliśmy powiadomieni. Szacowany czas przywrócenia zasilania to godzina 13:00.
participants (1)
-